전기관련 문의입니다.
작성자: limonene날짜: 2010-02-02 오후 3:36:17조회: 214
수고 많으십니다.
매장에 차단기가 자꾸 내려가서 사람을 불렀습니다.
전체는 75암페아로 되어 있고 오늘 자꾸만 차단기가 내려가는 놈은 30암페아짜리였습니다.
보아하니 이 차단기에서 나가는 전기선에 꽤 많은 기계들이 몰려있어서 그랬던 것 같습니다.
후크메타로 그 선을 재어보니 28암페아 정도를 현재 사용하고 있는 것으로 나와 있었습니다.
전기공사를 다시 하려면 견적이 너무 많이 나올 듯 하여 임시적으로 이렇게 하면 어떻까 생각 중인데 봐 주시겠어요?
차단기가 내려갔던 놈 옆에 있는 다른 차단기에서 나오는 코드를 추적하여 그 콘센트에서 전기선을 추가로 연결하여 길게 따서 그곳에다가 오늘 내려갔던 차단기에 연결되어 있는 기계들을 옮겨 꽂으면 될까 해서요...
이 때 어떤 콘센트에서 전기선을 따 오느냐가 문제인데...
현재 가장 적게 암페아를 사용하고 있는 차단기를 찾아야 하겠죠?
아까 기사분이 후크메타로 암페아를 측정하던데 후크메타를 사서 암페아를 잰 다음에 가장 적게 암페아를 사용하는 차단기를 찾아야 하나요?
여기에서 판매하는 멀티테스터기로는 암페아를 잴 수 없나요?
답변
전기조명답변:전기관련 문의입니다.
작성자: 77g날짜: 2010-02-05 오전 11:34:08
답변:멀티 테스터로는 찾을수가 없어요.
해당 차단기를 용량이 높은걸로 교체 하시는게 손쉽고요.
문의 하신데로. 다른곳에 꽂아 주어도 되지만,
대부분 설계를 할때 조명, 전열(콘센트), 이런식으로 나누거든요.
다른곳에 있는 콘센트가 어디에 연결 된건지를 찾아서 나누어 주셔도 방법입니다..
어차피 메인은 75 니까 그안에서 적절하게 나누어 쓰는거지요.
질문:수고 많으십니다. 매장에 차단기가 자꾸 내려가서 사람을 불렀습니다. 전체는 75암페아로 되어 있고 오늘 자꾸만 차단기가 내려가는 놈은 30암페아짜리였습니다. 보아하니 이 차단기에서 나가는 전기선에 꽤 많은 기계들이 몰려있어서 그랬던 것 같습니다. 후크메타로 그 선을 재어보니 28암페아 정도를 현재 사용하고 있는 것으로 나와 있었습니다. 전기공사를 다시 하려면 견적이 너무 많이 나올 듯 하여 임시적으로 이렇게 하면 어떻까 생각 중인데 봐 주시겠어요? 차단기가 내려갔던 놈 옆에 있는 다른 차단기에서 나오는 코드를 추적하여 그 콘센트에서 전기선을 추가로 연결하여 길게 따서 그곳에다가 오늘 내려갔던 차단기에 연결되어 있는 기계들을 옮겨 꽂으면 될까 해서요... 이 때 어떤 콘센트에서 전기선을 따 오느냐가 문제인데... 현재 가장 적게 암페아를 사용하고 있는 차단기를 찾아야 하겠죠? 아까 기사분이 후크메타로 암페아를 측정하던데 후크메타를 사서 암페아를 잰 다음에 가장 적게 암페아를 사용하는 차단기를 찾아야 하나요? 여기에서 판매하는 멀티테스터기로는 암페아를 잴 수 없나요?
질문:수고 많으십니다. 매장에 차단기가 자꾸 내려가서 사람을 불렀습니다. 전체는 75암페아로 되어 있고 오늘 자꾸만 차단기가 내려가는 놈은 30암페아짜리였습니다. 보아하니 이 차단기에서 나가는 전기선에 꽤 많은 기계들이 몰려있어서 그랬던 것 같습니다. 후크메타로 그 선을 재어보니 28암페아 정도를 현재 사용하고 있는 것으로 나와 있었습니다. 전기공사를 다시 하려면 견적이 너무 많이 나올 듯 하여 임시적으로 이렇게 하면 어떻까 생각 중인데 봐 주시겠어요? 차단기가 내려갔던 놈 옆에 있는 다른 차단기에서 나오는 코드를 추적하여 그 콘센트에서 전기선을 추가로 연결하여 길게 따서 그곳에다가 오늘 내려갔던 차단기에 연결되어 있는 기계들을 옮겨 꽂으면 될까 해서요... 이 때 어떤 콘센트에서 전기선을 따 오느냐가 문제인데... 현재 가장 적게 암페아를 사용하고 있는 차단기를 찾아야 하겠죠? 아까 기사분이 후크메타로 암페아를 측정하던데 후크메타를 사서 암페아를 잰 다음에 가장 적게 암페아를 사용하는 차단기를 찾아야 하나요? 여기에서 판매하는 멀티테스터기로는 암페아를 잴 수 없나요?