에어컨 이전설치비가 너무 비싸서요..

배관
작성자: naamki날짜: 2004-06-24 오후 12:06:44조회: 166
칠천지 매니아 입니다..^^ 에어컨을 이전하려고 하는데요.. 너무 비싸요.. 2층에서 3층 으로 올리려하는데.. 배관길이는 약 10m쯤 되고요.. 연결하는 법과 가스충전하는 법좀 가르켜주세요.. 이것두 함 해볼렵니다.^^
답변

답변:에어컨 이전설치비가 너무 비싸서요..

배관
작성자: 77g날짜: 2004-06-24 오후 1:00:12
문의 감사합니다. 아래 내용으로 대체 합니다. 고압부분을 잠그시고 실외기가 돌기 시작한후..

내 용
문의 감사합니다.
에어콘의 원리는 압축 -> 응축 -> 팽창 -> 증발 의 순서 입니다.
압축을 시키는 부분이 에어콘 외기가 되는데요..
에어콘 내부에는 관이 3개 있습니다.. 1개는 물이 흘러 나오는관 1개는 얇은관으로 압축된 냉매가 나오고 또한개의 굵은관은 팽창된 냉매가 들어 갑니다.
에어콘을 켜시고 얇은관에 있는 밸브를 잠그세요.. 에어콘을 켜면 외기가 회전하기 시작합니다. 회전하기 시작한후 약 1분후(4m 배관 기준)에 굵은 관을 잠그면 실외기 쪽으로 냉매를 몰았다고 할수 있습니다..
이작업은 잘못하면 실외기의 콤푸레서에 무리를 줄수 있습니다. 콤푸레서가 고장나면 DIY로 오히려 금액적인 손실이 있을수 있습니다.
전문가의 경우는 외기의 상태를 확인해가며 작업을 해가면서 실패의 경우 콤푸레서의 가스를 재주입할수가 있습니다만, DIY로는 장비가 없으므로 무리입니다.
전문가에게 의뢰 하는것도 나쁘지 않은 방법 일듯 합니다..

설치할때는 다 연결한후에.. 고압만 열고, 저압의 니플을 조금 연상태에서.. 내부에 삽입된 공기를 밖으로.. 빼주고,, (치~익 하고 나오면) 완전히 ..니플을 고정하고.. 완전히 조여 줍니다.. 그리고,, 저압 밸브를 완전히 개방 합니다.

말로 이것저것 써보았습니다.
그런데 잘 이해가 되지 않아 올립니다.

1. 에어콘 배관내에 차있는 공기를 빼주어야 합니다.. purge 작업이라고 하는데요.. 작은관을 열고 큰관의 밸브를 약 2초 정도 열어서 차있는 공기를 빼내는 작업을 하셔야 하는데요.. 철천지로서는 이작업도 외부에 의뢰를 맡길것을 추천 해드립니다...

---> 위의 방법이 에어콘을 분해 할 때 하는 것인지
아니면 다시 설치를 위해 하는 것인지 궁금합니다.
(자세한 설명 부탁드립니다.)


2.에어콘 옮길때 에어콘 배관은 잘 휘지 않습니다.. 이배관은 90도 이상 휘기가 불가능 하며 작업시 부러지는 경우가 있는데요.. 위치를 옮기는 것에 따라 배관정도를 DIY로 하실지 외부에 의뢰하실지를 결정 하세요.. (혹시나 해서 알려 드립니다.)
만일 배관을 의뢰 하게 된다면 에어콘 가스 옳기는 작업은 간단한 작업이므로,, 배관 작업비에 포함되지 않을까? 생각이 드는데요..
외부업체에 배관, 외기 분리, 외기연결 작업을 한건으로 몰아서 금액을 견적 받아 보시고,, . 외기 분리, 외기 연결만 할경우의 금액도 알아 보세요...
----> 과거의 살던집에 있던 배관의 위치와 현재 집의
배관의 위치가 동일 합니다.
이럴 경우 1번의 작업 만 하고 연결하여 사용하면 되지 않나요..


3. 석고보드 앙카를 구입한건이 있아 내기의 설치는 앙카로 할 예정입니다.



1번은요.. 분리 한후.. 다시 설치 할때에.. 에어콘 실내기와 파이프 사이에 차있는 공기를 의미 합니다.

2번은요.. 에어컨은 일단 기본 출장료에 설치시 1m 당 얼마 의 금액을 책정해 두고 있습니다..

이미 파이프배관이 되어 있다면, 선 열결 하는 작업은 추가 작업료는 받지 않는 경우가 많은데요..

저희가 전문가를 추천 드리는 이유는 만에 하나 있을 문제에 대해서 입니다.. 공구도 구비 하고 있지 않은 상태에서.. 배관이 부러지거나 하면, 다시 확관 하고..연결하고.. 할수 있는게 불가능 하거든요..

내기 벽면용은요.. 석고보드용 앙카로도 설치 됩니다.

도움이 되셨기를 바랍니다.